1、 工程建筑自然环境

1) 做冷库前,要求消费者将冷库范畴的地坪降低200-250Mm,并做好早坪; 

2) 要求在每一个冷库的下面空出污水管道地漏防臭和冷凝水排掉管,冷冻冷库货位不设污水管道地漏防臭且冷凝水排掉管尽量建在冷库外; 

3) 低温库要求铺设地坪发热管,并且一备一用,并在地面铺好发热管后,进行2mm左右的早坪维护保养,才可以铺设地坪保温材料。倘若冷库属于房子为zui矮层,低温库地坪可以不做发热管。

2、 隔热保温原材料

隔热保温原材料尽量符合在中国我国国家标准,并有着 质监局检测报告。 

2.1 隔热保温原材料

隔热保温原材料应运用pc聚碳酸保温管道板两面带喷塑钢扣板或不锈钢板的复合保温板原料,厚薄*少100毫米。隔热保温原材料为阻燃等级型,无氯氟碳漆化合物。允许为改善特点再再加上一定市场份额的提升原料,但不能因此减少消防安全特性。

2.2 保温材料板墙

(1) 内、外面板为彩涂钢板碳钢板。

(2) 彩涂钢板碳钢板涂逐步尽量沒有副作用、无异味、耐腐蚀,符合在中国食品卫生安全安全性安全系数安全规范。

2.3 隔热保温原材料整体特点要求

(1) 隔热保温原材料的安装结合面不允许有外露的保温隔热原料,结合表层不能有凸凹超出1.5mm的缺陷。

(2) 隔热保温原材料的表层应保持平整光滑,不用涨缩、划伤、磕磕绊绊、凹凸不平等缺陷。 

(3) 允许在隔热保温原材料的内部选用提升性防范措施来提高断裂韧性,但不允许降低保温隔热预期目标。

(4) 隔热保温原材料的周边原料尽量采用与保温隔热原料一样的相对密度高的硬质的的的的原料,不允许运用其他导热系数十分大的原料。

(5) 隔热保温板墙与地面相接处需有防止 变形的防范措施。 

(6) 隔热保温原材料正中间的连接处须采用耐候胶或其他沒有副作用、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生安全安全性安全系数安全性能要求并且密封性高质量的胶性原料密闭性。

(7) 隔热保温原材料正中间的联接 结构应保证相接处正中间的压力和结合处连接 牢固。

2.4 库体隔热保温原材料相接处的密封性要求

(1) 应保证实木护墙板与地面结合处实木护墙板的保温隔热原料与地坪中的保温隔热原料紧密相连,有可靠的密闭性、防潮处理。

(2) 隔热保温原材料的相接处若采用现场灌浆保温管道板方式密闭性结合,*先应保证使二块隔热保温原材料的保温隔热原料能够紧密联系紧靠,随后运用密封胶布贴匀结合面,消除空隙,确保保温隔热原料粘合牢固。

(3) 隔热保温原材料结合处的橡塑保温板本身应抗老化、耐腐蚀、沒有副作用、无异味、无有害物质挥发、符合食品卫生安全安全性安全系数安全性能要求并且密封性高质量。结合处的橡塑保温板不能有确定误差、离位保证结合处的密闭性严实、均匀。

(4) 若采用窗户密封条密闭性隔热保温原材料的相接处,相接处规格型号不能超出3mm。

(5) 组成库体的隔热保温原材料沿其高度方向尽量是整体的,无水平的中间相接处。

(6) 冷库地坪保温隔热材料的厚薄应≥100毫米。

(7) 库体蓬顶的吊装结构尽量采用一定的合理预防措施减少“变形”效应,吊装的孔洞处应予以密闭性处理。

(8) 与库板相连的吊装原料的导热系数应较小,库的内表面也应取放一样原料的罩帽将吊点盖住。

3、 装配式住宅冷库电动平开门要求

1) 装配式住宅冷库配置3种门:门铰链门,自动式一侧移动门,一侧移动门。

2) 冷库门厚薄、块料面层和隔热保温特点要求与库板一样,大门口框及门的结构不用变形。

3) 所有低温冷库每科外框圆圈时要铺装防止 门的窗户密封条被锁住的电加热装置机器设备或化学物质加热装置,入选耗电量加热装置时要提供电加热器设备维修保养工业设备和安全性能预防措施。

4) 大中小型冷库、冷冻冷库电动平开门为手拉式移门,门的表面要求同隔热保温原材料操作过程操作面板,库门把手及电动平开门结构不用“变形”,电动平开门打开度>九十度。

5) 冷库电动平开门带有防盗器,防盗器具有安全系数脱锁功效。

6) 所有电动平开门都尽量电源总开关灵活、轻便,大门口框及门本身的密闭性碰触平面图设计尽量光滑、平整,不能有涨缩、毛剌或镙钉边沿歪斜、外露而导致 刮、擦情况,保证窗户密封条能够贴实大门口框周边。

4、 库体零配件

1) 低温冷库(库温<-5℃=地面下须配置电加热器设备防冻工业设备及其温度自动式监管工业设备,以有效防止 库板底端锁住变形。

2) 货位安装 防潮、隔爆型的莹光照明设备,能在-25℃规范下一切正常工作中,灯盖应防潮、耐腐蚀、耐腐蚀、防碱。货位屋子里采色度应考虑到货物进出和取存的要求,地面光照度>200lux。

3) 冷库内所有工业设备、机械设备均应做耐腐蚀、防锈处理解决处理解决处理, 但尽量保证涂层沒有副作用、不空气污染食物、无异味、便于清除、不便于滋生细菌,符合食品卫生安全安全性安全系数安全性能要求。

4) 管路孔洞均须做密闭性、防潮和隔热保温处理,并使表面光整。

5) 低温冷库需有压力平衡装置,以防止 和消除温度前所未有的巨大改变时库体过大的压力差及其导致 的库身型变。

6) 冷库外部沿过道处要设置地面防滑处理解决工业设备。电动平开门务必安装 耐低温透明塑料门帘。

7) 温显仪要求安装在电动平开门附近。

8) 冷库尽量设置污水管道地漏防臭,便于清除冷库时污水排出去。

工业冷风机、管路的安裝规范

1、工业冷风机安裝

1) 工业冷风机的安裝部位规定避开电动平开门,在墙的正中间,安裝后的工业冷风机应维持水准; 

2) 工业冷风机起吊在混凝土混泥土混凝土楼板上,其固定不动不会改变不会改变尽可能用专用型的锦纶面料螺拴(原料尼龙66),防止 形变导致 ; 

3) 当用地脚螺栓固定不动不会改变不会改变工业冷风机时,规定在混凝土混泥土混凝土楼板上边改裝长短超过100毫米、薄厚超过5毫米的方物块, 以提升库板载货量占地,避免 库板凹痕形变,除此之外能够防冻桥导致 ; 

4) 工业冷风机和背墙中间的间距为300~500mm,或按冷风机厂家出示的型号规格; 

5) 工业冷风机风频不可以旋转,保证工业冷风机往外吹风机; 

6) 当冷库除霜时离心式风机电动机尽可能断掉以避免 除霜时将暧风轻轻吹拿货位; 

7) 冷库装车高宽比应小于工业冷风机底端zui少三十厘米。

2、 致冷管道安裝

1) 在安裝空调膨胀阀时,温度传感器包尽可能扎牢在水准回急性亚急性急性支气管炎上边,并确保与回急性亚急性急性支气管炎触碰高品质,在回急性亚急性急性支气管炎外应各个领域隔热保温,以避免 温度传感器包受库温的伤害; 

2) 工业冷风机回急性亚急性急性支气管炎升高出入库前在升高管底端都尽可能安裝输油泵弯; 

3) 冷冻生产加工间和冷库或中温柜合用一台柴油发动机柴油发电机组时,冷冻生产加工间回急性亚急性急性支气管炎路和其他冷库或中温柜管道联接 前尽可能加挥发调压阀; 

4) 每一个冷库尽可能在回急性亚急性急性支气管炎和供液管道上各安装单独的截止阀门,便于于调节检修。

别的管道规格型号选择、电孤激光焊接电孤激光焊电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接、铺装、固定不动不会改变不会改变、隔热保温等尽可能依照《制冷管路工程材料、施工、检验标准书》中要求的规范实行。 

3 、排水管道安裝

1) 走在储位的污水管道地面应尽可能短;走在库外的排水管道应走在冷库反面或侧边不醒目处,防止 撞击及伤害别具一格; 

2) 工业冷风机的排水管道通向冷库外务必一定的倾斜度,使融霜水顺利地排掉库外; 

3) 操作温度低于5℃的冷库,其储位排水管道尽可能改裝聚氨酯保温管管(壁厚超过25mm); 

4) 冷藏冷库排水管道尽可能安裝加热管; 

5) 在库外的联接 管尽可能改裝排水管道存水弯,管中确保一定的液封,以避免 很多的库外乙炔气体进到冷库内; 